Показать сообщение отдельно
Старый 22.11.2013, 05:49   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Walkmene Посмотреть сообщение
СКЗ находится в Коми, по прогнозам, на линейке уже около 60% СМЭСов развалилось.
60 % это много, станция тут не причем, у меня тоже таких порядка 20%, но это скорее всего не качественный монтаж, с нарушением ТУ завода изготовителя, я имел ввиду СМЭС которые установлены в точках дренажа, т.е. те к которым подключен контрольный кабель, у меня просто были такие случаи когда вылетал канал измерения на НГК-ИПКЗ и на СМЭС попадало постоянное напряжение от СКЗ, постоит так месяц другой электрод вышел из строя..
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием