Ну вот теперь более понятно стало, я примерно так себе это и представлял, у вас на схеме к УКЗ подключен получается только один трубопровод, а остальные три остаются без защиты, как уже говорил нужно, желательно рядом с СКЗ поставить 4-х канальный блок БДРМ, минус от СКЗ поставить на вход БДРМ а 4-ре силовых дренажных кабеля, от каждого трубопровода поставить на свои выходы, 4-х канального БДРМ.
Я так понимаю у вас катодная защита при такой прокладке трубопроводов будет работать только в период заливания канала, труба в ППУ изоляции, есть наружная металлическая оболочка? если есть тогда еще все сложнее, что будет защищать CКЗ оболочку или трубу? Ну ладно это как говорится к делу отношение не имеет, вам проект нужно сделать...
Думаю проектиовщики вам помогут, тут стандартная схема подключения УКЗ, что касается рассчетов, что то маленькие токи 1,2А для трубопроводов такого рода, это я так понимаю городские тепловые сети и заземленных участков думаю достаточно по трассе прохождения трубопроводов.
Я высказал мнение как эксплуатация.