То же самое происходит между прочим на футлярах не имеющих контакт с трубопроводом, на переходах под автодорогами, расположенными вблизи с анодным заземлением, скорее всего где то рядом есть Анодное поле, я думаю поиск "ложной точки дренажа" на этом участке поможет выявить проблему, раз есть потенциал, значит есть и ток, определите куда он и через что стекает.