Показать сообщение отдельно
Старый 25.04.2023, 06:18   #12
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 130
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антон ЭХЗ Посмотреть сообщение
Сами эти оцинкованные футляры они конструктивно необходимы именно как тара для транспортировки и установки анода, сам анод внутри этого оцинкованного цилиндра и засыпан кма, можно покупать отдельно аноды и кма и самостоятельно засыпать их в скважине, а можно взять такой вот комплектный вариант, заводской инструкцией предполагается что оцинковка разложится и останется анод в кма. Пока что наблюдаю, вроде рост напряжения остановился. Но все равно сопротивление более 10 Ом мне не нравится . Муфты наврядли могли как-то повредиться, там заводской комплект с термоклеем-изолятором, перчаткой и кожухом сверху, все это термоусаживаемое с клеевым слоем. Если продолжит расти, видимо, раскопок не избежать.
немного Вас поправлю, данный футляры на АЗ служат именно для улучшения сопротивления к грунтам и сглаживают установку на низкоомных участках, но есть одно "НО" - это правильность засыпки и проливки КМА, если это сделать не правильно, то эффект будет обратным.
зы. ну и обсадную трубу также подключить к АЗ лишним не будет, а наоборот. как то так.
PermIG вне форума   Ответить с цитированием