Показать сообщение отдельно
Старый 25.07.2013, 13:00   #15
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GPS Посмотреть сообщение
Спасибо большое, Сергей! Хоть уже и не занимаюсь обследованиями, но почитать будет интересно!
Спасибо НефтегазТехЭкспертизе, что касается редакции в принципе изменения мало, у них фразеологические обороты маленько двояко можно понять в разделе 8.3.4. и 8.4.2, последние пункты.... К физически несостоятельным результататм измерений относят:
-
-
-Потенциал СОС, измеренный относительно штатного МСЭ положительнее потенециала СОС, измеренного относительно МСЭ на поверхности земли над трубопроводом

так и осталась эта фразеологическая ошибка, Естественно потенциал по ЭС длительного действия будет положительнее чем ЭС на поверхности, им надо было просто добавить цифровое значение этой положительности (не более чем на 30мВ), и было бы все нормально, и не путалось бы выражением в п.п. 8.4.2.-
-
-
Потенциал СОС трубопровода, измеряемый контрольным МСЭ, всегда отрицательнее потенциала СОС трубопровода, измеряемого штатным МСЭ

а так в целом видно что с осмыслением люди подошли к критериям исправности средств ЭХЗ, ну цифра 20 мВ разницы по БОС потенциалу штатного и переносного контрольного МЭС несерьезная, такое можно достичь наверное только в лабораторных условиях, вообще считаю эта распространенная ошибка когда расчеты и методики пишутся для "идеальных" условия все как раз таки должно быть наоборот условия должны быть как можно жестче, максимально приближенные к реальным условиям прохождения трасс трубопроводов и с учетом технологической обвязки трубопроводов, с учетом не преднамеренных "заземлений" на промплощадках, крановых узлах, технологических сооружениях и т.п.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 25.07.2013 в 13:02.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием