К действующей СКЗ подключается прерыватель тока с режимом 0,45вкл. 0,8 выкл. Измеряется градиент потенциала в КИП на трубопроводе, т.е. разница между включено и выключено, и можно идти искать дефекты, при этом на каждом КИП проверять градиент, так как он является основой для расчета интенсивности повреждения.
Прибор представляет из себя обычный милливольтметр, если есть связь металической части трубы с землей он начинает видеть прерывания СКЗ, т.е. стрелка прибора начинает калебаться с периодом 0,45/0,8. Короче если в теплоизоляции есть дырочка и труба как-то связана с землей прибор это покажет, именно то место где есть эта связь.

В чем отличия от ИПИ я сказать не могу, так как не пользовался. Я работаю на тенгизском месторождении, у нас все оборудование и приборы заграничные-заморские. Российскими приборами не пользуемся, такая политика компании тенгизшевроил.