Показать сообщение отдельно
Старый 10.08.2018, 11:50   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

То что есть блуждающие токи это однозначно, колебания 500 мВ это подтверждают, а вот их источником может быть не только электрофицированная ж/д. Источником могут служить любые сторонние аппараты и приборы работающие на постоянном токе, даже сами преобразователи катодной защиты, такие колебания могут так же происходить и при проведении на эксплуатируемых объектах (или связанных электрически с ними) сварочных работ, например во время реконструкции, СМР и т.п. так что важно найти источник т.е. причину возникновения этих токов.

На счет знака полярности в ГОСТ 9.602-2016, вообще как то все в примере мутновато, например одно из измерений взяли -0,5, а второе -0,7 (да вообще можно взять любое зафиксированное максимальное значение колебания) можно ведь в формулу поставить эти значения и наоборот, и не будет положительной разности: dU = (-0,7) - (-0,5) = -0,2