Тогда все понятно, станция у вас закорочена по вторичным (выходным) цепям т.к. трубопровод тоже связан, по металлу, с контуром заземления т.е. с корпусом СКЗ, в принципе традиционный преобразователь вообще не включится при таком замыкании, ну инверторы почему то работают, устраните контакт и проверьте еще раз на работоспособность, регулировать выходное напряжение и ток, в ручном режиме все равно конечно должен инвертор.