Показать сообщение отдельно
Старый 17.03.2018, 20:24   #12
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Поправочка:
ГОСТ Р 51164-98, п.6.4.2 Эти измерения проводят один раз в год:
-если период положительных среднесуточных температур окружающего воздуха менее 150 дней в году.
Так у Сергея Чекушкина и столько не набирается, им бы один-то раз успеть пройти от снега до снега.

Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Можно, регулируя БДР-ы в анодной и катодной цепях, подобрать их сопротивления так, что при работе УКЗ в режиме стабилизации поляризационного потенциала в точке установки электрода сравнения будут обеспечиваться нормативные потенциалы и в других точках замеров.
Один раз это сработает, в самом начале, а потом защищенность 20км трубы будет зависеть от исправности и состояния ОДНОГО! электрода. А что с этим электродом будет через 2 года или зимой, в морозы - сами знаете. Так что лучше уж после пусконаладки перевести СКЗ в стабилизацию тока - в этом режиме труба сможет уйти только в перезащиту, да и то в редких случаях.