Цитата:
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
коллеги из других подразделений жалуются на замыкание вспомогательного электрода сравнения с основным ,толи через активатор в мешке или еще через что, ну факт искажения показаний имеют место быть
Вспомогательный электрод при любых обстоятельствах через электролит грунта имеет контакт с электродом, иначе он просто не будет работать. Если есть желание отнести ВЭ от электрода, пожалуйста, существенных отклонений при измерении поляризационного потенциала не будет. И то, о чем говорил Сергей и неоднократно обсуждалось на форуме и сайте: ЭНЕС-3М Пермь и ЭНЕС-3М Ставрополь - это совершенно разные электроды, несмотря на внешнее сходство.