С этими взрывоопасными зонами, не все так просто. Под зону В-1г попадает почти вся территория ГРС, и все унифицированные, типовые проектные решения оказываются сделаны с нарушениями(если читать ПУЭ, также как эксперт). Т.е., КИП должны выноситься от запорной арматуры, ИФС, дверей технологических блоков, свечей, надземных частей емкостей на расстояние от 3м до 5м. Глобальная проблема, какая-то, это же можно прикрыть почти все ГРС. Даже не знаю куда обратится за разъяснениями. Для устранения коллизий по законам в Конституционный суд, обращаются, а куда для трактования НТД?