Это у вас проектная схема расключения что ли, очень тяжело понять в ней что либо, когда проектируют как сами только понимают проектировщики что с чем соединяют! давайте так попробуем, имеем три трубы, одна из них в кожухе. Сразу вопросы, скольки канальный БДРМ, как защищен кожух, совместно(с трубой) или раздельно(протекторами), вход (-) у БДРМ общий? или на каждый канал свой? что стоит на выходе(+) каналов БДРМ? если сможете простенькую схему набросайте, а то так тяжело понять что к чему! и давайте не будем называть как проектировщики, трубопроводы не понятно какими обозначениями Т1, Т2, Т, Т10 и т.д , есть же у труб диаметры, название продукта в конце концов, так будет проще. Тут главное понять какую трубу мы сделаем главной, какую УКЗ сделаем ведущей, с каких анодов и куда будем собирать ток, в какие станции катодной защиты его отправлять?