Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2013, 15:51   #3
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Это у вас проектная схема расключения что ли, очень тяжело понять в ней что либо, когда проектируют как сами только понимают проектировщики что с чем соединяют!
Привет Сергей. Чесно сказать надеялся, что откликнешся именно ты.
Да не, со схемой как раз все понятно:
К- кабель приваренный к кожуху, он перемычкой соединен с протектором (один мешок) обозначен П.
КК- кабель приваренный к кожуху (контрольный кабель) соединен перемычкой с датчиком потенциала.
КТ- кабель приваренный к нашей трубе (контрольный кобель).
Э- электрод сравнения
Д- датчик потенциала
Т2, Т3- кобели от чужих трубопроводов, перемычками соеденены с выходом БДРМ каждый со своим каналом.
Т- кабель приваренный к нашей трубе, перемычкой соединен со входом 2 БДРМ

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Сразу вопросы, скольки канальный БДРМ,
2 канала

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
как защищен кожух, совместно(с трубой) или раздельно(протекторами),
кожух защищен раздельно одним протектором

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
вход (-) у БДРМ общий? или на каждый канал свой?
вход общий (+) на вход приходит кабель с нашей трубы.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
что стоит на выходе(+) каналов БДРМ?
Выход (-) раздельный сюда приходят кабели с чужих труб каждый на свой канал.

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
если сможете простенькую схему набросайте
хорошо, нарисую

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
давайте не будем называть как проектировщики, трубопроводы не понятно какими обозначениями Т1, Т2, Т, Т10 и т.д , есть же у труб диаметры, название продукта в конце концов, так будет проще.
Я не знаю их диаметров, и название продукта тоже не знаю

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Тут главное понять какую трубу мы сделаем главной
Наверное нашу, диаметр 500 мм.

Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
какую УКЗ сделаем ведущей
На данный момент, наша СКЗ не подключена, наша труба защищена протекторами (временная ЭХЗ). Возможно скоро будем включать нашу СКЗ.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
с каких анодов и куда будем собирать ток, в какие станции катодной защиты его отправлять?
На этот вопрос затрудняюсь ответить, чужие УКЗ не знаю, может там одна станция на обе трубы
**
Отправляю вам фото схемы нашего БДРМ, на верху слева, наш вариант в скобках вход +

Последний раз редактировалось transformator; 16.11.2013 в 15:59.
transformator вне форума   Ответить с цитированием