Показать сообщение отдельно
Старый 19.06.2019, 19:08   #3
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Elena Посмотреть сообщение
Приветствую. Помогите разобраться с разделом ЭХЗ для газопровода. Исходные данные: 1. изыскания: геодезия, геология, гидромет. раздел ТКР, ППО, ПЗ, ПОС, ТУ на подключение газопровода, ТУ на подключение ЭХЗ. 2. Есть потенциальный разработчик раздела ЭХЗ, он изучив исходные рекомендует Установку станции ЭХЗ ПКЗ-АР. ВОПРОС: Как его проверить ? и зарекомендовала ли себя эта установка в эксплуатации ? P.S. Готова привлечь специалиста для консультации или разработки раздела на платной основе!
Вы для кого проект делаете?
ПАО "Газпром"? Тогда см предыдущий комментарий Михаила.
Если какая-либо сторонняя компания - уточняйте, есть ли у них перечень допустимых поставщиков оборудования.
ПКЗ-АР в разных условиях показывает себя по разному...
Одно дело - магистральные, другое дело - городские сети, например...
Промплощадки предприятий - опять отдельная тема...

Добавлено через 26 минут
И по самой ПКЗ-АР, можете посмотреть ветку на форуме http://www.enes26.ru/forum/showthread.php?t=134235
antonlom вне форума   Ответить с цитированием