Показать сообщение отдельно
Старый 28.06.2012, 09:09   #6
GPS
Активный участник
 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
GPS На пути к лучшему
По умолчанию

В соответствии с нормативкой по проектированию (а именно СТО 9.2-003-2009) для грунтов 100-500 Ом*м сопротивление растеканию должно быть не более 3.0 Ом. Соответственно, закладываем столько заземлителей, чтобы не превышать это значение. Каких-либо других значений быть не может, т.к. экспертиза потом не пропускает проект.
А какие-то требования по количеству скважин, кол-ву электродов в них (кроме предельного - 16шт. в одну скважину - для МКГ), глубине скважин я не видел. Глубина заложения выбирается исходя из результатов ВЭЗ (вертикального электр. зондирования), по которым видна глубина с наименьшим сопротивлением грунта. Там и закладываем электроды.
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
как я понимаю сопротивление растеканию для нормальной работы СКЗ должно быть не более 1 Ом
А вот в этом месте поподробней, откуда такие требования?
GPS вне форума   Ответить с цитированием