Цитата:
Сообщение от Tengiz
Раскритикуйте плз
|
Ну почему сразу раскритикуйте
, изолирующие соединения это конечно хорошо, только обязательно надо учесть возможное закорачиванеи таких соединений по кабельным эстакадам и кабелям КИПиА, АСУ ТМ, иначе весь смысл их установки теряется , работать они будут не эффективно как показывает опыт эксплуатации.
На счет удаленных анодных полей, это тоже неэффективно, аноды должны быть внутри огражадения УКПГ, иначе эфекта экранирования неизбежать, а так он хоть будет мимнимальным.
Цитата:
Сообщение от Tengiz
Для регулировки установить Негатавную(катодную) многоканальную распределительную коробку с регулировочними сопротивлениями на каждый канал и диодами исключающими перетекание тока на другие каналы(трубопроводы)
|
Честно превый раз слушу о такой коробке, всегда хватало многоканального БДРМ ну или в крайнем случае для увеличения сопротивления, увеличения номинальнойго тока канала , спаренные каналы.