Тема
:
ЭХЗ с длинными дренажными кабелями
Показать сообщение отдельно
21.08.2019, 15:49
#
4
PavKa
Участник
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 46
И такой вопрос. Когда на выходе СКЗ у нас, допустим в конце срока службы имеем 48 В. В точке дренажа у нас должно быть не более -3,5 в случае пленки. То есть, как раз все падение напряжения на всех участках должно быть 44,5 В?
Меню пользователя PavKa
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для PavKa
Найти ещё сообщения от PavKa