В любом случае честный замер получается только относительно электрода, установленного около коммуникации. Если есть возможность, протяните любой провод до трубы и установите там электрод. Тогда будет возможность сравнить данные.
Минус ТП заземляется не на рельсе, поэтому блуждающие токи могут течь и мимо дренажки, прямо по земле.
Сопротивление балластных резисторов в СДЗ составляет доли Ом, поэтому погасить большой ток не смогут.
Идея с закопанной железкой не нова. Если ток стекает с трубы и повреждает ее, можно вынести точку стекания ближе к рельсу. В ряде случаев помогает протекторная группа, закопанная между трубой и рельсом и подключенная к трубе через БДР. Тогда между трубой и протекторами отсутствует поле в земле, и ток будет стекать с протекторов.