Действительно, с площадью территории не совсем понятно. Это видно хотя бы по величине рассчитанного тока - 64А для трубы - сотки, да еще и в высокоомном грунте 150 Ом*м. Каким образом такой ток через песок прогнать? Никаких других потребителей тока в округе нет. Отвод, к которому подключается ваша труба, начинается в районе д.Уткино, а это около 5км по прямой от анода. Значит, магистральные газопроводы тоже на ваш ток не сильно претендуют. Да и сопротивление грунта уточнить не мешало бы - я работал в тех местах в засушливом 2010 году, и нигде выше 50-60 Ом*м не встречал. Наиболее реальным для такой трубы будет ток не более 5А, на мой взгляд, и то при изоляции средней паршивости. Попробую завтра найти проектировщиков из низких сетей, может что и подскажут.