Цитата:
Сообщение от Владимир Нико Посмотреть сообщение
Уважаемые формучане, как считаете, какой должна быть категория электроснабжения УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть?
Из опыта считаю, что категория ЭС УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть, должна приниматься 2, либо 1 в условиях наличия двух независимых и взаимнорезервируемых источников исходя из коррозионной опасности грунта и возможности персонала оперативного управления переключениями в соответствии с требованиями п.1.2.20 ПУЭ 7 по 2 категории.
1 категория?! Это для каких объектов? Думаю, второй хватит за глаза, если попадает в зоны ПКО и ВКО, то предусматривают резервирование скз с автоматическим переключением. Последний раз для Газпрома вообще 3 категории электроснабжения для укз запроектировали без всяких уавр и резервной станции, оптимизация...

Добавлено через 5 минут
Geniy_Dzydo,
А для чего резервные станция, они на категорию электроснабжения никак не влияют. Если нет никаких противно показаний, то хватит 3 категории. Если нет - то пред усматривайте ДЭС.
Сергей Чекушкин,
Как бы это и получается вторая категория, по которой они не могут обеспечить электроснабжение ;)