Цитата:
Сообщение от kangaro Посмотреть сообщение
Вы идеалист) всего пару раз встречал, чтобы сопротивление АЗ было меньше 1 Ом, первый раз - годичной давности Менделеевцы, второй раз годичной же давности протяженные АЗ. через пару-тройку лет всяко сопротивление за 1 Ом выйдет. предлагаете каждые пять лет усиливать АЗ? вряд ли власть и деньги держащие это поймут)
Что то не сходится у нас с вами, не то что глубинные но и подповерхностные заземления еще старых образцов, да даже из простого металлического лома, на протяжение 5-10 лет эксплуатации в "здоровом режиме" 1-5 А сохраняют сопротивление растеканию до 1Ом, потом конечно же возможно увеличение и то оно незначительно, до 1,5-1,7 Ом максимум, расчетный срок они нормально отрабатывают и не надо тут говорить что они после 3-х лет эксплуатации уходят на 3-4 Ом, нет такого и не может быть, по крайней мере не встречал, было правда недавно за 4 года ГАЗ с 0,58 вырос до 1Ом Но режимы СКЗ были 30-35 А.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 29.06.2012 в 18:30.