Показать сообщение отдельно
Старый 29.06.2012, 20:05   #13
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Что то не сходится у нас с вами, не то что глубинные но и подповерхностные заземления еще старых образцов, да даже из простого металлического лома, на протяжение 5-10 лет эксплуатации в "здоровом режиме" 1-5 А сохраняют сопротивление растеканию до 1Ом, потом конечно же возможно увеличение и то оно незначительно, до 1,5-1,7 Ом максимум, расчетный срок они нормально отрабатывают и не надо тут говорить что они после 3-х лет эксплуатации уходят на 3-4 Ом, нет такого и не может быть, по крайней мере не встречал, было правда недавно за 4 года ГАЗ с 0,58 вырос до 1Ом Но режимы СКЗ были 30-35 А.

а я и не говорил про 3-4 Ом. у меня написано про более 1 Ом. как-то Вы мимо цифр читаете)

на днях измеряли растекание подпочвенного АЗ, вполне нового 2011г установки. и было 2 нюанса.
во-первых, то ли проектные изыскания по поводу грунта были хреноваты, то ли совсем не были, то ли выбран не соответствующий тип АЗ, то ли подрядчик черт те как выполнил монтаж, но R в первый день измерений было 6,8 Ом)
а во-вторых, придя к СКЗ, увидел, что ток с 8 вырос до 10, при том, что режим работы не меняли. Измерили R, получили 5,7 Ом. А все потому, что ночью дождь лил как из ведра. вот вам и субъективность измерений. 1 Ом из неоткуда)
kangaro вне форума   Ответить с цитированием