Цитата:
Сообщение от Дмитрий 82
И вот еще вот такой маленький вопросик: не могу найти четкой фразы в НД о том что кожух на переходах через авто и ж/д должен быть электрозащищен. Старые кожуха никто не защищал а сейчас защищают и зачастую совместной защитой протекторов я пока не встречал...
|
Есть и довольно много, смотря с какими трубами дело имеете:
1. ДОПОЛНЕНИЕ к ВСН 009-88 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОЖУХОВ НА ПЕРЕХОДАХ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ.
2. ГОСТ Р 51164-98. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ.
3. СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-051-2006 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.
4. СТО Газпром 2-3.5-047-2006(отменен), действующий - СТО Газпром 9.2-003-2009 Раздел 8.4, СТО Газпром 9.2-002-2009.