Пришло замечание по проекту:
Цитата:
В соответствии с СТО Газпром 2-2.2-136-2007 (Приложение Д, таблица Д19) термитная смесь не применяется к трубопроводам Ду50. Присоединение всех кабельных выводов непосредственно к трубопроводу менее Ду 100 мм должно выполняться пайкой в соответствии с ВСН 009-88 п. 3.127-3.128
Процесс пайки прочитал, как описано в ВСН. Но нигде толком не нашел, какие именно материалы должны применяться, какая схема присоединения и изолирования получается? УПР на тему пайки молчит. Может есть у кого-то пример или поделитесь ссылками?