Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2015, 15:00   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от magg57 Посмотреть сообщение
Заказчик считает что не обязательно 4 Ом.
Интересный подход у заказчика! Я считаю 4 Ом это как минимум должно быть, иначе контуром ЗЗ станет труба или анодный заземлитель. У меня случай интересный с этим контуром заземления наблюдается, между ГАЗ и Трубой которая заземлена (связана с контуром ЗЗ на площадке УЗОУ) постоянное напряжение 2,5 В и ток с ГАЗ стекает на контур ЗЗ (корпус СКЗ) 0,5 А! я думаю это как раз и связано с величиной сопротивления растеканию контура заземления КТП.

Добавлено через 59 минут
Считаю надо пояснить, что ток стекает без подключения УКЗ! т.е. просто от ГАЗ на контур ЗЗ (трубу).
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием