Показать сообщение отдельно
Старый 04.06.2015, 09:57   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rafael Посмотреть сообщение
ЭМС ВЭ - соответственно электрод к нему.
Т.е. вы измеряли ПП по методу прерывания тока поляризации вспомогательного электрода, с помощью прибора ИПП-1. Как сказал уже Alex, ПП зависит от сопротивления грунта, если ВЭ находится в высокоомном грунте например в песке то такое вполне возможно, очень большое переходное сопротивление ВЭ-грунт.

Добавлено через 3 минуты
Для высокоомных грунтов есть СТО Газпром 9.2-005-2009, там есть критерии защиты по ПП для таких грунтов.

Добавлено через 33 минуты
Перед началом проведения измерения по этому методу нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить исправность стационарного МЭС. Вы уверены что он у вас исправен??

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 04.06.2015 в 09:53.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием