1.Утвержденных методик проверки СМЭСов без раскопок не существует
2.Без раскопок можно воспользоваться упомянутой выше методикой Нефтетехэкспертизы (не утверждена), Химсервис кивает на нее. Правда указанные 20мВ разницы смешны - попробуйте на солнышке сделать тень для чистого и насыщенного переносного МЭС - подивитесь.
Последнее решение - сделали критерий 150мВ. Правда как при таком критерии мерить поляризационный потенциал с допустимой точностью не знает никто...

Вспомогательные электроды проверяем относительно переносного МЭСа. Должно быть 0,4-0,8В в разных грунтах. Из последнего опыта - 51% не влез в этот диапазон. Как мерять по оставшимся, если они шарахаются от 0,4 до 0,8В вне зависимости от грунта - не знает никто.
Знаю ребят, которые ходят со своим переносным ВЭ, загоняя его поближе к трубе.