Цитата:
Сообщение от martram Посмотреть сообщение
Выпрямитель катодной защиты:
В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20
Ток 104 А, напряжение 48 В
Вопрос, при регулировании ток доходит до примерно 45 А, дальше ручку крутишь, ток не увеличивается ( напряжение при этом 58 В).
В чем причина, ток ток и напряжение не соответствуют номинальным, кто еще может сталкивался. СКЗ по часам наработки новая, сама 2010 г но по внешнему виду не в самом чистом и опрятном месте ее хранили сразу видно.
У Вас станция вышла на предел по напряжению. Это зависит от сопротивления растеканию анодного поля.... токовая нагрузка зависит от состояния изоляции защищаемого сооружения. Если хотите "дожать" анодники - ставьте в режим 2U - можно раскочегарить примерно до 100В (не знаю как в Энергомеровских, а в Сигналовских меняется перемычками). Если цель получить 104А нагрузки - реконструируйте анодники+мероприятия по снижению сопротивления растеканию.