Иван Ермолин,
Проект начинается с изысканий. Потом определится с типом заземления(глубинное, поверхностное), по требованиям с технико-экономическим обоснованием, хотя я никогда его не встречал. Если глубинное, то минимальное расстояние до защищаемых объектов 50м (желательно от 100м), для поверхностного не меньше 200м(от 250м). Это по обстоятельствам. Нормирование расстояния от других подземных коммуникаций в НТД не встречал, понятно, что лучше подальше от них. Здесь на форуме выкладывали типовые решения УПР.ЭХЗ-01-2007, скорее для понимания принципа работы, т.к. более 70% там изменяется, я вообще не понимаю, как их утверждали.