ПКМ «СКАТ-С»
Вам повезло ))) Свою электронку в студию плизз. Есть потрясающий материал, который мало у кого есть именно по этой системе
1) КИПы ставишь на каждом НПП свой (в одном поперечном сечении трассы).
2) Я бы на 2 магистралки поставил 2 станции СКЗ-ИП-Б1 или 1 в зависимости от грунта (разбив трассу трубы на три равные участка защиты - но это в идеале, размести по возможности их запитки) (аноды выбери согласно РД-91.020.00-КТН-149-06).
3) 12 оставшихся разбил бы по 6 труб на 1 станцию СКЗ-ИП-Б1, т,е. на 12труб - 4 станций и от каждых 6-и труб через блок БДР увел на СКЗ-ИП-Б1.
4) тут появится проблема с размещением анодного зазмеления, т.к. место нужно много под них, т.к. рядом их не поставишь друг с другом...