Здравствуйте, все.
В общем при реконструкции резевуаров (по электроснабжению) столкнулись с электрохимзащитой и возникла такая проблема. Завершили за 2 года уже 5 из них один был новый, 4 - реконструкция. Дак вот на этих четырех реконструированных потенциал на сооружении никак не меняется. То есть СКЗ работает, напряжение, ток выходные регулируются (СКЗ энергомера 5 квт), потенциал на сооружении при этом остается таким же как и до включения СКЗ. Я думал сначала, что вообще вся эта эхз - херня, но при этом на новом резевуаре (на нем ксати аноды заложены по самим резервуаром, на остальных на удаленном анодном поле зарывали, и скз отдельную ставили на саму бочку (на 0,24 к вт всего), отдельно на трбопроводы на 5 квт, а на реконструированных одна на 5 квт и на то и на то) все работает, какой хочешь потенциал такой и выставляешь. На технологических подходящих трубопроводах при этом тоже нифига не меняется.
Кто-то мне подказал, что это связано с тем, что сама изоляция на технологии никакущая вся в дырах и эхз тут не поможет. Вообщем подскажите, кто сталивался как грамотно обосновать заказчику, что нашей вины нет. Мы все по проекту сделали, цепь анод-катод у нас нигде не нарушена, ток везде доходит (клещами проверено), скз все что нужно выдает, а то, что потенциал не меняется - уже собирайтесь проектировщики и думайте, что не так.