Показать сообщение отдельно
Старый 07.10.2019, 18:56   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PavKa Посмотреть сообщение
Уважаемые, требуется сделать заземление не трубопроводов, а эстакады, при этом ограничить токи в надземную часть или с надземных в подземную в случае КЗ.
ГОСТ Р 51164-98
3.5 Участки трубопроводов при надземной прокладке должны быть электрически изолированы от опор. Общее сопротивление этой изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 100 кОм на одной опоре.
Надземную и подземную часть трубопроводов, гальванически разделяют с помощью ВЭИ и ИФС, шунтированные через БДР.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием