Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
transformator,
1)отключить все БСЗ на пересечениях, ИФС, ВЭИ вообщем то отключить все что может влиять на потенциал трубопровода,
2)трубу деполяризовать 72 ч,
3)измерить естественный (стационарный) потенциал сооружения по всей протяженности в КИП, запустить-опробовать станции катодной защиты, провести индивидуальные испытания, выставить экспериментальные режимы, собрать схемы ВЭИ, ИФС, БСЗ, измерить потенциалы на всех КИП, начинать оптимизацию режимов УКЗ и еще раз пройти и измерить защитный потенциал уже с оптимизированными режимами, с регулировкой БСЗ, ВЭИ, ИФС, проверить эффективность работы смонтированной системы ЭХЗ в комплексе, примерно так
|
1)Пожалуйста расшифруйте все эти аббревиатуры, непонятно
2)Деполяризовать - это просто дать трубе отстоятся и принять стационарный потенциал?
3) Это какой же штат сотрудников необходимо иметь чтобы всё это сделать на 300 км. ??