Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2014, 11:13   #10
Олег
Участник
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
Олег На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
поражаюсь!
Чтобы прозвонить-иметь нужно как минимум два конца. Отсюда вопрос, а где второй?
Я вижу вы в эксплуатации не работали и не приходилось искать повреждения кабеля, как правила рвут дренажный кабель АЗ, прозваниваешь до порыва, находишь конец кабеля от СКЗ, после шурфуешь в районе порыва ищешь второй конец на АЗ, и далеше звонишь ничего сложного, а анодку менять это крайний случай, когда проведешь все работы.

Добавлено через 57 секунд
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Анодный кабель найти нет проблем, тем более он когда поврежден обычно "замкнут" на землю, можно ИПИ, можно выносным электродом! сложности нет, второй конец ненужен.
Генератор на СКЗ и вперед с "Поиском", самый простой вариант.
Олег вне форума   Ответить с цитированием