Цитата:
Сообщение от HVT Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Извините что долго не отвечал! Вообщем проблема не решилась!Руководство просто закрыла на это глаза!Остается одно-поврежден сам трубопровод! Спасибо всем за Ваши рекомендации!
Честно говоря, мне сомнительно, что нефтепровода 2018 года может иметь такие повреждения изоляционного покрытия
Все-таки скорее всего у вас СКЗ задренирована либо на контур заземления, либо еще куда-то, что и сжирает катодный ток.

ЗЫ чтоб начальство на объекте Транснефти закрыло глаза