Показать сообщение отдельно
Старый 19.10.2014, 23:39   #29
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
transformator, Слышал что так делают но сам ни когда не применял параллельную нагрузку. У вас что трубопровод ни куда не подключен? не верю что нет заземлений!
Серега, я ЭХЗ запускаю первый раз, кое какие теоретические знания есть, но боюсь этого маловато будет, буду стараться, хорошо хоть с вами посоветоваться можно.
Теоретически возможно, что труба нигде не соприкасается с заземлением, т.к. кругом стоят изолирующие вставки. То что на трубу приходит потенциал это точно, вызвонил все что смог. Здесь УЗА, и с обоих сторон вставки, с СКЗ приходит на трубу, дальше перемычкой обходит эти вставки идет на трубу с другой стороны, когда откинул эту перемычку напряжение увеличивается, все логично.
А вот на счет параллельной нагрузки, хотелось бы поподробнее, завтра попробую, найду сопротивление 2 Ом, тогда могу ожидать ток около 2А, а если проверяющий увидит это сопротивление, как мне объяснить ему что это для стабилизации процесса?
transformator вне форума   Ответить с цитированием