Тема: дренаж
Показать сообщение отдельно
Старый 17.05.2012, 22:03   #18
kangaro
Активный участник
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 111
kangaro На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Ни чего удивительного в том что в дренажном КИП-е есть контрольные выводы и выводы с электродов сравнения, так и должно быть, иначе как вы измерите самый главный потенциал-потенциал в точке дренажа....юмористы.
ну там вообще ситуация интересная: в КИПе кабель от СКЗ, 4 кабеля от труб (пена, вода +2 технологии) + 4 измерительных вывода соответственно от каждой из этих труб + 2 ДП +2 ЭНЕС.
кабель от СКЗ напрямую замыкается с силовыми выводами от 4 труб. спрашивается, зачем измерительные выводы нужны вообще, если потенциал можно померить от силового, и неужто он как-то будет разниться в точке дренажа? и к чему 2 ЭНЕСа с 2 ДП? где логика, где смысл?
kangaro вне форума   Ответить с цитированием