Показать сообщение отдельно
Старый 04.03.2014, 12:35   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

len, Я эксплуатирую системы ПКЗ именно в таких условиях, кроме ГАЗ П3.37-13, на глубину 150-200м, вам ни какой другой не подойдет, пробовали всякие (Менделеевцы на 11-15 метров по 6-8 скважин, даже с обсадной трубой и засыпкой КМА) НЕ работают они в северных условиях! нормальное сопротивление растеканию -0,5-1 Ом можно добиться только именно ГАЗ! Желательно еще в обсадную трубу ГАЗ-200 м., с целью предотвращения преждевременного износа ГАЗ! опустить Менделеевец МТГ не менее 6 штук с глубины 100м от верха, с засыпкой КМА, учитывая что на промыслах УКЗ работают в режимах 20-40А!

Так что тут нечего даже думать, уже сто раз на грабли эти проектировщики наступали, не работают другие аноды в северных условиях или эффективность их работы ничтожна! СКЗ 3,0 кВТ максимум дает ток в 10А из положенных 63 А!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 04.03.2014 в 12:49.