Сообщение от Владимир Нико Посмотреть сообщение
Касаемо глухих перемычек – запрещено, как указывалось ранее, по ГОСТ Р 51164-98, однако есть границы безусловного выполнения требований НТД. Так, например, реализуя ЭХЗ стальной канализации, имеющей в своем составе с два десятка колодцев с разрывом трубы, требовалось сделать перемычки между участками труб. И очевидно, для защиты одной трубы такой частокол КИП никто и собирался делать, поэтому и сделали «глухие» перемычки – кабелем в земле.
Вот честное слово, не встречал в своей практике магистральных канализаций. А ГОСТ Р 51164-98 относится именно к стальным магистральным трубопроводам. В отличие от распределительных и городских сетей.