Показать сообщение отдельно
Старый 16.11.2013, 21:09   #19
transformator
Активный участник
 
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
transformator На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
величиной тока мы просто регулируем величину потенциала, на совместно защищаемых сооружениях, что бы не было вредного влияния, опытным путем ограничили до какой то величины, измерили потенциал, если он удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51164-98, то все ок! всем трубам хорошо
Пробую проанализировать, если при отключенном БДРМ на нашей трубе -1,5, а на соседних по -3,1. , то возможно в земле ток и стекает с чужой трубы на нашу, т.к. чужая труба является анодом для нашей потому что более отрицательна, и если при этом мы подключим БДРМ, то дополнительно устроим утечку тока через сопротивление, не понятно зачем это нужно. А если пытаться выровнять потенциал, я к стати пробовал свою трубу посадил напрямую на чужую трубу, ток при этом 2,6А правда не замерил при этом потенциал.
Если я не прав, поправте меня.