Кроме замыкания при неграмонтном монтаже (я выше писал) может быть еще черезмерное усердие снизить величину сопротивления растекания тока ЗАЩИТНОГО заземления - проще говоря - где-то прилепили "соплю" между анодной линией (или самим анодом) и контуром защитного заземления. Да еще - заземлители грозозащиты молниеприемников - тоже в общий контур. "Чем больше на землю замкнем - тем лучше!" (С) При контрольном замере Rзащ. - оно естественно, будет ниже, в пределах требований ПУЭ. А второй "оптимизатор" (не исключено что они оба - в одном лице какого-нибудь продвинуто шарящего инженера/монтера электрика) еще и "сделал по правильному" грозозащиту от заноса высокого потенциала - т.е. заземлил трубу на контур заземления. Без разрядника. Полосой из оцинковки. И именно - в точке дренажа (!) УКЗ. Просто потому что:
1. так дешевле, проще, быстрее и удобнее - и болтик уже есть куда полосу прикручивать, и до контура не далеко - второй конец полосы приварить. И внешний вид не портит - был просто кабель на болтике, теперь - полоса в серебрянке и кабель сверху. Да еще значок заземления нарисуют/повесят/приклеют. Любой проверяющий в эстетическом экстазе забьется от восторга от такой красоты.
2. делается эта защита "от заноса высокого потенциала извне" - как правило рядом с ограждением промплощадки, где труба из земли выходит (перед изолирующим фланцем на ГРС, например. Или при входе во всякие пыльники/фильтры-сепараторы). Именно там и находится точка дренажа УКЗ ГРС по типовому проекту - чтобы подходящий входной/выходной шлейф / отвод на ГРС защищать.

В результате - имеем короткое по цепи "УКЗ - анод - сопля - защитное - точка дренажа - УКЗ". На 50 А - там, наверное, по контуру защитного заземления червяки жареные ползают

А бывает - ваще элементарно. Болты "+" и "-" на выходе УКЗ рядом, оконечники, в которые провода опрессованы - здоровенные. И когда не обиженные силушкой богатырской монтажники затягивали гайки - наконечник вокруг болта немного провернулся и замкнул на соседний....

Вообщем - ищите "козу" или лишнюю "соплю". Как говаривал наш препод по ТОЭ в техникуме - "Электротехника - наука о контактах".