Цитата:
Сообщение от antonlom
к сожалению, у меня никак не бьются замеры ИПИ (используем КОРД-ИПИ) и данные, которые в графу ~U
|
Они не будут биться в любом случае, потому что это разные вещи.
~U(мВ) – текущее значение напряжения переменного тока с левого электрода; (Это из инструкции по диакору) для реализации метода ИПИ в диакоре есть соответствующая функция для работы чисто по переменке. Но от себя скажу так метод ИПИ в Диакоре реализован ОЧЕНЬ ПЛОХО, и это я лично проверил на практике.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от antonlom
MiniloG, спасибо за ответ!
Это более похоже на правду, как мне кажется.
Попробую проанализировать предыдущие измерения и посмотреть места пересечений с большими ВЛ, менялось ли там значение ~U!
|
Будет меняться в любом случае