Показать сообщение отдельно
Старый 20.04.2013, 19:12   #9
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

То, что Сергей Чекушкин предложил в зачет.
Дополнительно:
1. Требования к автоматизации систем ЭХЗ на вновь строящихся МТ: контроль, измерения, управление – сигналы, способы реализации;
2. Требования к «компенсации» защитного потенциала в местах присоединения МТ к ЗУ (УПЗ в непосредственном расположении к узлам); «обособление» узлов (задвижек, камер) на МТ, надземной прокладки посредством применения ВЭИ;
3. Размещение кабелей ЭХЗ по образующей МТ, применение не бронированных кабелей;
4. Требования к совместной защите существующего МТ с вновь строящемся посредством применения БСЗ;
5. Требования к контролю ЭХЗ на участках пересечения МТ с пересыхающими ручьями; определение водного перехода в контексте выполнения ЭХЗ;
6. Размещение КИП на водных переходах с привязкой не только к водоохраной зоне;
7. Требования к условиям не выполнения ЭХЗ в высокоомных грунтах;
8. Применение УПЗ в грунтах с УЭС выше 50 Ом*м с КМА и в зонах блуждающих токах;
9. Мероприятия при сближении, пересечении с ЛЭП 110кВ и выше.