Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
efh, Думаю нормы как в электроустановках, в ПУЭ нет??
|
Для ВЛ и сборных шин:
Цитата:
На ВЛ сопротивление участка про-
вода с соединителем не должно бо-
лее чем в 2 раза превышать сопро-
тивление участка провода такой же
длины.
На подстанциях сопротивление кон-
тактного соединения не должно бо-
лее чем в 1,2 раза превышать сопро-
тивление участка (провода, шины)
такой же длины, как и соединителя.
|
Для заземляющих устройств:
Цитата:
В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом.
|
Из ПТЭЭП.