Судя по внешнему покрытию - ток для защиты такой трубы нужен не очень большой. И грунт высокоомный...
У нас сопр. гр. 20-30 ом/м (суглинок лесовый)- газопровод 273.1 мм протяженность 5 км - ток около 1.5 А.Но с изофланцами по концах...
Если есто в начальной точке ЭХЗ - там, где воду качает насос, то, возможно, использовать имеющуюся установку(выпрямитель), включив его черз КИП с БДРМ...При этом нагрузка , я думаю, не очень увеличится. А изофланец обязателен, иначе в конце не будет нормы.
|