Тема: дренаж
Показать сообщение отдельно
Старый 14.05.2012, 13:58   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Выскажу свое мнение...- точка дренажа это место подключения СКЗ к трубопроводу, в которую собирается весь защитный ток натекающий на трубопровод с АЗ и уходящий в станцию катодной защиты, своеобразный токовый "сборник-дренаж".
Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
КИПы анодного заземления вообще не содержат потенциальных клемм, поэтому измерить, как Вы утверждаете "защитный потенциал" на них просто невозможно.
Потенциал конечно же измерить можно на КИП АЗ, только естественно он не защитный..., а просто потенциал анодной линии относительно земли при заданных режимах.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием