Цитата:
Сообщение от Alex;
КИПы анодного заземления вообще не содержат потенциальных клемм, поэтому измерить, как Вы утверждаете "защитный потенциал" на них просто невозможно.
|
Я бы сказал, как правило. Так согласно СТО Газпром 9.2-003-2009 п. 6.3.13:
"...при наличии на одну ERP нескольких скважин ГАЗ, расположенных на расстоянии ближе 1/3 их глубины, проектируемые глубинные аноды должны быть оснащены устройствами для измерения и регулирования велечины стекающего с них тока..."
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин
Потенциал конечно же измерить можно на КИП АЗ, только естественно он не защитный..., а просто потенциал анодной линии относительно земли при заданных режимах.
|
Изначально, вопрос был не в этом. А зачем его измерять на КИП АЗ, если можно измерить на КИП в точке дренажа?