Подобное объясняется следующим образом: в последнее время прокладываются трубопроводы, имеющие изоляцию достаточно высокого качества, поэтому для ЭХЗ трубы не требуется больших защитных токов и, как следствие - мощных СКЗ. В проекты же по привычке закладываются станции больших мощностей, там, где нужно 500 Вт, ставят 3 КВт, хотя это совершенно не оправдано. В то же время станции корректно работают в автоматическом режиме при мощности как правило более 50 %. Так вот, для того, обеспечить загрузку СКЗ на них и навешивают нагрузочные сопротивления, хотя это перерасход электроэнергии - в большей части мощность уходит на обогрев атмосферы, но, видимо это дешевле, нежели менять установленные СКЗ.