Показать сообщение отдельно
Старый 16.12.2014, 11:16   #24
Rembro
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
Rembro На пути к лучшему
По умолчанию

Делаю расчет зоны действия станции катодной защиты по РД 153-39.4-091-01. Суммарная сила тока, необходимого для катодной защиты газопроводов, получилась 64,5А. Выбираем СКЗ с током 100А (запас 50%). Радиус действия катодной станции получился 183 м (этого не хватает), при площади территории 1229га (взял прямоугольник 2664х4614м, охватывающий всю территорию вместе с газопроводами). При уменьшении площади терриотрии радиус значительно увеличиватеся.
Вопрос: какую площадь брать для расчетов, может быть треугольник основанием которого является сам газопровод, а катетами – линии, идущие от места установки АЗ к концам газопровода?
Вложения
Тип файла: pdf план ГСН.pdf (1.01 Мб, 761 просмотров)
Тип файла: doc 02_Расчет зоны действия станции катодной защиты.doc (35.0 Кб, 3188 просмотров)
Rembro вне форума   Ответить с цитированием