Цитата:
Сообщение от Andrew55
от и меня удивляет, что нет конкретной, серьезной обратной связи от
"практиков" к "теоретикам", которая позволила сблизить позиции и дать всем
ощущение счастья.
|
в моем видении станция катодной защиты должна:
-иметь нормальную стандартную частоту ЭХЗ на выходе, 100-300Гц (иначе тяжело проводить электрометрию имеющимися на данный момент методами и приборами без включения генератора).
-иметь силовой трансформатор, что бы смело давать токи в 40А (а не боятся как это происходит на инверторах-поднять ток в 20А)
- иметь сглаживающий фильтр на базе дросселя а не КБ
-иметь встроенный адаптер сигналов для системы АСУ ТМ (4-20мА)
-иметь встроенные синктакты
-не слишком сложный БУ
-удобный доступ к блокам и модулям СКЗ а не как в ОПС для смены тиристора необходимо разобрать пол станции)
-удобный ввод для силовых кабелей 2*35
-функцию автоматического поддерживания защитного тока
-режим дистанционного управления преобразователем
-нормальные встроенные контрольные приборы
ну вот в принципе и все пожелания которые пришли на ум))